有三相線,用萬用表量電壓正常,用試電筆量有一相沒火,并且負載運轉正常。有誰見個嗎?后來查了好久,才發現那用試電筆量沒火的一相接地了。但為什么用試電筆量會沒火!
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 919 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-14 19:50
相線接地是什么概念?
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
dytwww
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 276 點
下載積分: 601 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-08-20
最后登錄: 2018-09-19
查看dytwww的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-14 19:54
hengwei2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 169 點
下載積分: 553 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2008-03-29
最后登錄: 2022-05-11
查看hengwei2000的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-14 20:16
隔離變壓器輸出,三相懸浮,一相接地,則不影響運轉,而接地一相電筆不亮。
ldj9936
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 323 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-10-24
查看ldj9936的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-05-23 15:03
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2424 個
工控威望: 1783 點
下載積分: 84343 分
在線時間: 1536(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2025-12-10
查看pretco123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-05-23 15:35
相線接地了,用測電筆測肯定不顯示,應為對地電壓為0了!而與外地隔離了.所以不會影響負載工作!