樓主  發表于: 2011-08-29 21:03
         我用Flexible 2008與CJ2M通信,只有HOSTLINK可選,發現PLC只能在監控或者編程模式才能寫PLC數據,在運行模式竟然只能監控數據,WINCC報寫入地址錯誤,請問各位大俠有什么解決辦法!
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 89181 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-12-08
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-30 14:36
沒有辦法,改成監控模式
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xiaoqizi)
    xiaoqizi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 441 個
    工控威望: 1319 點
    下載積分: 2408 分
    在線時間: 718(小時)
    注冊時間: 2009-07-06
    最后登錄: 2025-10-28
    查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-09-03 16:50
    謝謝回復,我看了下HOSTLINK協議,好象沒辦法解決,只能先這樣用了再說了