   最近搞了幾天松下PLC FP X系列的 我就發現2個重要的問題
1.區間復位指令沒有   雖然那個COPY 可以復位一些,但是有限制的啊 255一下
2.那個發送脈沖的指令,手冊也閱讀了,就是看不明白,它那個啟動脈沖的條件是上升沿,那我要在
發送過程中突然停止它發送,要怎么做呢?
  感覺不好用,松下高手幫小弟指點迷津啊!
cchcw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 198 點
下載積分: 550 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2009-08-10
最后登錄: 2025-09-04
查看cchcw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-26 09:13
強制脈沖輸出停止工作:XN   DF [F0 MV  H108  DT90052]
[F0 MV  H100  DT90052]
松下的還好啦,正如樓上說的