請教一下,兩個15KW電機公用一個繼電器,容量要多大?謝謝各位。
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-21 15:18
小于5A以下的才叫繼電器,大于5A的叫接觸器,太大了浪費,夠用就可以了,不常用,大一個等級就好,常用就大倆個等級。