国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

sunhai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunhai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-15 07:00
公司有臺機器因電力故障(閃了一下電,很快的),Q00J PLC報警,同時報警的還有QD75M2模塊,都是ERR燈閃爍。估計不會是硬件損壞。由于沒有密碼,只能和PLC聯線后,調出出錯參數:4100,沒法調出程序來排除這個報警。請高手幫忙。還有GOT1000也加了密,估計這個沒法破的。
sunhai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunhai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-16 04:36
故障已排除,沒法調出程序,只有一點點的找一些數據不對的地方。找到一個不該出現負數的地方,清零后,重啟正常。有償的話是多少錢一次呢,還是賣個軟件長期可用?觸摸屏GOT1000也能破解嗎?