根據串聯分壓并聯分流原理
用電負荷大的情況下電流為155A  接的是一根國標25平方線和一根非標25平方線并過去的,放線的長度懸殊不多
但是實際測的電流懸殊很大,國標的有50A  非標的95A  
1:為什么相差那么多呢?
2:2跟線加在一起的電流為什么小于一起測的電流?
roger_jiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 195 點
下載積分: 332 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2025-12-09
查看roger_jiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-14 14:05
1,線徑不一樣或線材不一樣導致導電率不同
2,不要懷疑真理,以一起測的電流為準