国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

xiangzhong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiangzhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-08 22:42
D<= D190 K0

我看教程里面比較指令一般由cmp或zcp來實現,D前綴代表32位操作
此處<=是什么意思呢?在暫時沒有找到這種用法的介紹
是表示 D191 D190 組成的數據 <= 0嗎?

謝謝

另外,三菱plc里面 <,<=,=,>,>= 依然能用嗎?
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1242 點
下載積分: 14081 分
在線時間: 552(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2025-12-11
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-02 15:17
沒有用過呢!!又學習了!