我廠有其中一塊FX2N-4AD模塊,4通道全部是電壓輸入,如果CH1、CH2其中有一路先輸入,則CH1 、CH2顯示讀到的數值正常,CH3 、CH4讀到的數值是正常數值的2/3.如果 CH3、CH4其中有一路先輸入,則CH3 、CH4顯示讀到的數值正常,CH1、 CH2讀到的數值是正常數值的2/3?墒,如果去掉其中任意一回路,其他3路則讀數都正常。再把去掉的回路接上,則接上的這一回路讀不到數值。請大家幫忙了。謝謝
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 940 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5636 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2025-12-09
查看gumeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-25 21:12
還沒有遇到過了,按照樓上的方法檢查一下。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 940 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5636 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2025-12-09
查看gumeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-27 10:30
要么你還是把程序傳上來看看,是不是關閉了一個通道。你所說的讀數是PLC監控讀數嗎?檢查探頭安裝位置是否與接線位置一直。