国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

hy981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 431 點
下載積分: 2184 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2023-12-14
查看hy981的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-23 15:38
請問一下我想在觸摸屏輸入項中輸入5.20,三菱程序里面只讀出5出來,怎么才能把這個數完整的輸入到PLC中,
觸摸屏是用威綸的MT6056I
謝謝
roger_jiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 195 點
下載積分: 332 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2025-12-09
查看roger_jiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-25 09:24
三菱plc就是數據處理不方便。
您應輸入520,顯示5.20
plc讀取520后轉換到浮點數
用浮點數除100.0等于5.20裝入指定寄存器
OK!