各位大俠,我在用三菱的AD模塊讀取熱電偶的溫度時,是不是讀取的數字量直接除10就可以得到攝氏溫度了,AD模塊和溫度模塊有什么區別呀,希望高手指點下,謝謝了
hhg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 209 點
下載積分: 621 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2020-08-19
查看hhg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-10 17:18
可以,AD模塊是把電流或電壓轉換成數字(12位的話是0-4095),溫度模塊可以直接讀數值(指熱電偶不需要加電流或電壓轉化),但不一定等于溫度數值