樓主  發表于: 2011-01-22 21:13
晚上8個SK變頻器7個報過電壓,除了降壓和加裝電抗器,還有辦法?
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 574 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2025-02-11
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-24 10:42
我們公司曾遇到每到晚上控制變壓器會燒壞幾個,確實是晚上設備使用量燒,壓降降低,造成晚上使用的設備電壓升高,變頻器的電壓等級參數應該可以修改的,也就是變頻器的電壓增益或額定電壓值稍提高一點可能會好些。