樓主  發表于: 2011-01-20 01:38
如下圖,不用原點回歸指令[ZRN],而用絕對位置指令[DRVA]也能使Y0回歸到所設定的原點。編程手冊中好像是沒有類似此用法的介紹哦^_^ ,至于原理,玩過步進、伺服馬達定位控制的你知道的。


以上程序為FX1S/FX1N/FX1NC對應,如使用FX3U/FX3UC,則需將M8145/D8140替換成M8349/D8340。
yanzhi2008
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9822 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2025-11-14
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-20 18:45
找到原點后應該延時0.2S清D8140,否則D8140好像不為0.