樓主  發表于: 2011-01-18 12:22
有一FX1N PLC感應器輸入信號后,PLC輸入沒有反應,輸入指示燈也不亮。(確認有信號)后來短接X001和COM后輸入信號指示亮。在接回感應器后正常。這是為什么呢?
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 524 點
下載積分: 681 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2025-12-12
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-05 13:30
傳感器為NPN型才可以,或公共線COM沒有跟傳感器負端接在一起.
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。