              一臺設備,包裝部分,本來裝滿了,步進電機會自動運行一下,讓下一個空盒子往前,現在不會了。觸摸屏上面點步進也沒反應。 但是直接動控制那個的繼電器有用的。是不是那個輸出點壞了?
xikelele
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 119 點
下載積分: 622 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2011-01-13
最后登錄: 2013-03-31
查看xikelele的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-20 15:19
先從PLC程序查起,如果程序輸出的時候模塊指示燈和預期不同,說明是模塊出現問題了,否則排除模塊問題;然后看PLC與繼電器的連線是否有問題,否則排除連線;然后看觸摸屏控制輸出變量正確否,否則排除觸摸屏問題,然后檢查觸摸屏的信息PLC是否有問題,否則排除通訊問題。以上都沒有問題,請反省你人品問題