各位高人,西門子plc  s7-200定時器溢出是個什么概念啊?如果定時器計時到32767再往后計數會怎樣?保持滿值還是歸0?
[ 此帖被sj552347591在2011-01-10 22:16重新編輯 ]
huangyue
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 2884 點
下載積分: 11578 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2025-12-12
查看huangyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-10 21:13
這要看具體的PLC種類呢,像三菱的是保持滿值,歐姆龍的則為0