為什么電力公司的人要求無功功率是0.9..而理論上是1.0最好..而且工作人員還說超過0.9的補償不劃算..誰能說得清
dbguanxu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dbguanxu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-09 20:58
功率因數過0.9,電業局開始給獎勵(從電費中扣除),從0.9到0.95的獎勵基數是不同的,超過0.95以上按照0.95計算。
     另外過補償是無功表反轉的話,本月也沒有獎勵電費的!!