国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

dujianjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 379 點
下載積分: 697 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2007-10-29
最后登錄: 2025-11-26
查看dujianjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-24 21:31
用一個三相四線電度表測量電能,電表型號DT862-4  3*220( 380)   3*3(6)A  接了電流互感器 進電表3相電流都為1.8A,用秒表測量電表轉一圈約40秒。電路接線都不變的情況下,電表進的電流改為0.3A,用秒表測量電表轉一圈約50秒,怎么2個電流差這么多而電表轉速卻相差才10圈?測量的結果誤差太大,檢查進電表線的相序、互感器接線沒有問題,換一個同樣的電表也是類似的現象。不知道問題出在哪里?請各位高手指點!
[ 此帖被dujianjun在2010-12-24 21:42重新編輯 ]
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1155(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-10-20
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-25 12:06
看你的負載是什么類型的,純電阻,感性的?還要看你的電流是怎樣測的。都會不一樣。