用一個三相四線電度表測量電能,電表型號DT862-4  3*220( 380)   3*3(6)A  接了電流互感器 進電表3相電流都為1.8A,用秒表測量電表轉一圈約40秒。電路接線都不變的情況下,電表進的電流改為0.3A,用秒表測量電表轉一圈約50秒,怎么2個電流差這么多而電表轉速卻相差才10圈?測量的結果誤差太大,檢查進電表線的相序、互感器接線沒有問題,換一個同樣的電表也是類似的現象。不知道問題出在哪里?請各位高手指點!
[ 此帖被dujianjun在2010-12-24 21:42重新編輯 ]
houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 406 點
下載積分: 1237 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-12-11
查看houxiyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-25 12:02
不是什么奇怪的事。看你選的表是多少轉速的?電度表在低于最小功率時還有誤差