;我有一臺三菱FX1N MR繼電器輸出的PLC,和一臺白山驅動器,和一臺步進電機.
我想不換MT晶體管輸出性的情況下,在PLC輸出板繼電器線圈引腳,接線出來,
請問對PLC硬件很精通的朋友,這樣能達到高速脈沖嗎.
(小弟銀子不多,不想買新的PLC,只是想學習一下步進控制)          
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 516 點
下載積分: 2879 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2025-12-02
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-24 22:11
我試過了,可以用的。我用FX2N-80MR的呢。你也可以到電子城去買晶體管的繼電器。裝上去也可以
QQ:235174304.VX:Deng235174304