我剛開始學用GX Developer和GX simulator,因為我看的書是FX2N系列的,所以選擇的是這個系列。我沒有接PLC,想看時序圖,想純仿真來著。
我畫了梯形圖,變換了,注釋了,但是想監視(F3)的時候,沒有成功。也沒有找到線路監視(離線)怎么用。
但是我按梯形圖邏輯測試起動/結束時,是可以運行的,并且出來了監視狀態:100ms,RUN,RAM。這個是不是就是實現監視了呢?
各位大俠,我該怎么辦呢?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163250 分
在線時間: 3261(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-14
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-23 21:01
出來了監視狀態,說明已經通訊成功了。
至于監視不成功,可能是因為使用了常開點卻又沒有強制,所以看不出來。
你在程序里用個IO或M的常閉點,或者M8000之類的,看看是否變為藍底了?