現有一個水泵,電機為三相380V5P星形連接電動機,相間電阻為2.1歐1.8歐4.7歐,對地絕緣電阻為5.7兆歐,請問此電機可以正常工作嗎?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3560(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-12-11
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-21 21:43
相間電阻不平衡。此電機絕緣已損壞無法使用建議重新繞線圈。