想用歐姆龍(CJ1G-H44CPU)主站模塊與西門子的s7-200通過Profibus總線通信,之前已經有連接號一個歐姆龍從站模塊和此主站通信完成,現在想把s7-200的數據傳到主站,請教應該怎么設置
avin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看avin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-20 12:34
CJ1G是通過以太網把數據傳到上位機的,s7-200站無以太網,所以s7-200必須先把數據傳到CJ1G,但不知道需要設置些什么