請教西門子變頻器MM420是什么原因導致故障F0001過電流?但經查實電機與變頻器頻率一致,也沒接地和短路的現象,參數也沒改。請問是什么原因導致???謝謝!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(njaolian) 好問題,下面好答案
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 6 篇
    發帖數量: 5179 個
    工控威望: 7540 點
    下載積分: 163250 分
    在線時間: 3261(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-12-15
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-12-10 00:49
    斷電后測量電機。。。
    樓主留言:
    電機是沒問題的。我也試了接上新電機,都是不行的……