   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 16:54
兩臺2500KVA的變壓器,負荷容量5500KW是合理的,如果再加一臺2000KVA的變壓器,負荷為11000KW的話,肯定是過負荷的(不過也要看你們是什么性質的工廠,同時運行多少臺設備0)。