樓主  發表于: 2010-12-06 12:36
我買了一個單板的PLC,板上的芯片用的是ATmega16A,但是卻能用三菱的編程軟件進行直接寫入程序并能實時監控,不用像別的單板PLC必須把梯形圖轉換成HEX文件才能寫入單片機,難道ATmega16支持三菱PLC的通訊協議嗎。
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-07-14
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-06 15:47
你也知道是仿了,只要把協議破解了就可以自己寫;關鍵是把梯形圖的翻譯弄在單片機上來處理了