国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

li840806
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 170 點
下載積分: 594 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2024-10-16
查看li840806的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-29 21:43
我遇到個問題,用旋轉編碼器測角度。比如說我機器在運轉后停下的角度是30度,當我把機器電源關掉后,手動調試機器后機器的實際角度是60度,機器重新上電后顯示的角度是停機后的30度。不 是實際的60度,請教一下各位該怎么解決,PLC是FX-1N的,謝謝各位了
云宵城主
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看云宵城主的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-29 23:05
學習