現在有一個這樣的情況,用一個裝置(無敵變頻器)的集電極開路輸出點(OUT1)去控制另一個裝置(超級變頻器)的輸入點(IN1)。輸出與輸入是NPN型電路,都是使用用各自的+24V電源,那么是不是要把兩個電路的COM點和+24V點短聯上?
這樣做電路可安全嗎?
正確安全的方法是什么?用中繼?
[img]Http://www.dongguanjj.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
lhb2002
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 5308 點
下載積分: 10012 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-12-12
查看lhb2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-28 15:28
COM聯在一起就行了