一個變頻器下端帶著4個熱繼電器,空載

合上變頻器上端的斷路器的瞬間,偶爾發(fā)生個別熱繼電器跳閘的現象,這是怎么回事呢?
光電隔離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 159 個
工控威望: 256 點
下載積分: 60027 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2025-12-15
查看光電隔離的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-11-22 22:36
變頻器的輸出端不宜加裝熱繼電器,要裝也應放在前端。