各位工控大師:
我用上下鍵按鈕調整一個數據寄存器的數字,按上鍵數字加,
按下鍵數字減,達到目的要怎樣編輯,需要用什么元件實現?
[ 此帖被winday在2010-11-20 16:23重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163240 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-20 15:22
用按鈕配合PLC程序來做,如配置上鍵為M0,下鍵為M1,數據寄存器為D0,程序編寫為:
LDP M0
INC D0
LDP M1
DEC D0
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(蕭風) 熱心助人
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人