国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 467 點
下載積分: 8136 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2025-12-11
查看人生如夢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-17 12:01
用電設備基本上是感性負載  當電機都運行后電網電壓降低到350V左右,當負載稍微加重電壓甚至降低到300V,且電機溫升增加,基本上就沒法工作了,且用電設備里變壓器約400左右,我想在不加粗主電線的情況下,能并聯電容進行補償電壓嗎
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-17 17:18
在不考慮變壓器容量為前提下。你處的架空線是小了,依靠無功補償是不能解決電壓低的問題。必須按容量選擇導線截面。