樓主  發表于: 2010-11-17 11:31
大家好,我是歐姆龍初學者,對于歐姆龍點數分配有點困惑,不知道它到底是按幾進制分配輸入輸出點數,就拿CPM1A-30CDR-D-V1 主機電源DC24V,18入/12出,繼電器,這款來說,它點數分配如下:
IN:00000-00012      
       00100-00105
OUT:01000-01007
          01100-01103
如果的按十六進制的話,那它的輸入應該00000-00015,00100-00101,而輸出應該是01000-01011,才對吧,
看它輸入的第一組象是十二進制,看輸出的第一組象是八進制,到底是怎么分配I/O地址的請前輩們指教!!謝謝了!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1234 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-12-10
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-17 17:17
OMRON的是比較混亂一點
CQ系列的還是16進的
CP系列的是12進
用是時候要查看相關資料,要不可能就會搞錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人