現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1235(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2025-12-10
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 16:00
引用
引用樓主791891于2010-11-09 12:31發表的 加熱管的電流計算 :
現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
電加熱管不同于電機(感性負載)
電加熱管是阻性負載,電流不能按2倍功率來估算!I=1000P/(1.732*380)=1.5P(阻性加熱器功率因數為1 )
故12000/(1.732*380)=18A
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1235(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2025-12-10
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-09 16:12
引用
引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

老板說了算,以老板的為準。就怕選的合適,他說大了!