国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

guozhaowen2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 213 點
下載積分: 679 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2007-08-12
最后登錄: 2025-11-12
查看guozhaowen2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-31 20:12
我最近接手了一fx2n-48 點plc,經檢查發現熔絲熔斷,開關塊4820,穩壓塊8050 擊穿,開關變壓器被維修弄碎。
更換4820,8050,重繞開關變壓器后通電試機,plc電源燈亮,cpu-e燈常亮。
測電源板輸出針電壓
不插i/o板,cpu板時,4,5針為負極地,1陣5.4v,2針 4.98v,3針5.07v,6針為27v,8,9為獨立的24v
僅插i/o板時,電壓基本不變。
插上i/o板,cpu板后電壓變為1針4.41v,2針4,49v,3針 5.06v,6針25.38v,8,9不變


請問電壓正常嗎?該如和維修cpu-e常亮,誰有經驗或資料,謝謝