當我用觸摸屏和溫控表做485  MODBUS通訊時,會用到3x , 4x  , 6x等等,現在溫控表PID參數只需要寫入一次,不能一直頻繁的寫入,否則會影響使用壽命,請問一下怎么才能只寫入一次。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16033 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-12
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-29 09:20
做一個類似于這樣的結構。

IF  NOT 寫入標志  THEN
     寫入參數
     寫入標志=TRUE
END_IF

且寫入標志變量使用掉電保持的。

Regards