国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

jeay
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 233 點
下載積分: 645 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2025-11-07
查看jeay的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-28 19:41
接觸器允許溫升是多少?我現在正在調試一設備用的是天水213的接觸器設備還在調試中,確發現接觸器燙的驚人呀!硅鋼片的溫度有100多度,可產家說他們的檢測報告是正常的這讓人很是百思不行其解本人所知一般不超過45度
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2424 個
工控威望: 1783 點
下載積分: 84343 分
在線時間: 1536(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2025-12-10
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-30 11:20
不是吧。100多度還說正常,您給廠家忽悠了。60度都給多他了!換一個吧。。。不是遲到要出問題的。。100多度引燃了紙屑等雜物,著火就麻煩了。。。到時損失的就不只是一個接觸器了!