国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

regxu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 271 點
下載積分: 541 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2025-12-10
查看regxu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-21 01:07
我有個客戶他的電器柜外接了一個75MA漏電保護器(也可以當斷路器使),他老是跳閘,但電器柜里面的100A斷路器不跳。有時一天跳幾次,有時一天又不跳

xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 456 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 713 分
在線時間: 533(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2025-08-31
查看xshflove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-30 17:22
呵呵,我們這里也是安裝過漏電開關,說句實話太難維護了。你那75ma的漏電開關選的小了,最好是300ma的,