国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

regxu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 271 點
下載積分: 541 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2025-12-10
查看regxu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-21 01:07
我有個客戶他的電器柜外接了一個75MA漏電保護器(也可以當斷路器使),他老是跳閘,但電器柜里面的100A斷路器不跳。有時一天跳幾次,有時一天又不跳

liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 687 點
下載積分: 66159 分
在線時間: 1006(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2025-12-10
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-21 18:09
可能是斷路器后面有的用電設備漏電了。漏電的那個設備一天沒用,那天就沒有跳。用能檢測到很小電流的鉗形表試試看能不能找出原因。
還有一種可能:漏電開關后面的用電設備里沒有220V的或者用了兩相380V變壓了,所以你們沒接零線。這樣的話就造成三相負載不平衡,當剩余電流超過75mA時漏電開關動作跳閘。
[ 此帖被liuliangdt在2010-09-23 15:04重新編輯 ]