我有個客戶他的電器柜外接了一個75MA漏電保護器(也可以當斷路器使),他老是跳閘,但電器柜里面的100A斷路器不跳。有時一天跳幾次,有時一天又不跳

guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 574 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2025-02-11
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-04 14:29
我感覺還是把漏電保護器改為對應的塑料外殼斷路器吧,我們公司用的好多都改了,經常因為下雨或空氣濕度偏大就會跳閘,影響正常運行