10千伏1250kw電機。空載電流40a。電壓ab相10.1kv。ac相10.2kv。bc相10kv。電流為何如此大?要不要加補償電容?多謝。
jdk1126
活到老學到老!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 257 個
工控威望: 472 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2025-12-14
查看jdk1126的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-09-17 20:57
10千伏1250kw電機。空載電流40A,不算大呀,額定電流是82A,如果是8或10極電機,空載40A也算正常了。