国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

yuan1718
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 223 點
下載積分: 672 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2018-08-08
查看yuan1718的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-07 08:30
有一三菱FX2-80MR PLC,接線24+與RUN接,COM點與輸入點接,出現的情況是當COM點只接通一個輸入點時,輸入指示燈亮,輸入信號正常,當同時接通兩個以上的輸入點時,則輸入點燈不亮,沒有輸入信號,請老師們幫我看看是什么原因.如果知道利用外接電源的方法也請給我詳細說明一下,先謝謝了!