現有一任務:要求用PLC加定位模塊和觸摸屏控制9個伺服軸定位(不需插補)。
現有兩個想法1、FX1N+7個FX2N-1PG(1N還能控制兩個軸);  2、FX2N+1個FX2N-20GM+7個FX2N-10GM
請教各位師傅兩種方法是否都可行,哪種性價比更好些?

謝謝各位大師們!
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1242 點
下載積分: 14081 分
在線時間: 552(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2025-12-11
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-23 10:38
還有一種方法,用三個FX1S   PLC+1PG就可完成。三個PLC用N:N通信就可以了。