国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

space_time
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看space_time的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-11-18 16:14
菜鳥求救:
用三菱fx2n編程需要輸入、輸出觸點各72個,但是用gx developer軟件輸出y080及以上觸點時出現錯誤,請高手幫忙!!!
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6112 個
工控威望: 7522 點
下載積分: 110390 分
在線時間: 4866(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-14
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-19 14:06
是呀!FX系列是輸入輸出是8進制區分(XY0-XY7),而A和Q系列的才是16(XY0-XYF)進制區,要想輸入輸出用到144點,肯定要擴展模塊