国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

cmliubo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cmliubo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-11-16 16:12

各位工程師:

請問修改FX2N-48MR型PLC自身帶編程口的串口參數?
有的情況我需要將FX2N-48MR型PLC在不增加通訊模塊或者線路板的情況下接到RS485的通訊總線上,這個時候需要修改一下編程端口的串口參數,請問各位工程師有什么辦法可以修改?我使用GX編程軟件,在什么位置修改?謝謝!
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 486 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-23 09:10
自身帶編程口通訊參數不可修改,比如協議只支持編程協議,半雙工通訊。

數據長度:7          停止位:1      偶校檢
站號:0