現有三菱A2AN -S1系列PLC,三塊擴展基板,基板測試無故障,現第二個擴展上地址到Y200開始,輸出無反應,換基板也解決不了問題,因原有CPU損壞,現更換新CPU,請各位幫忙,急!!聯系電話:13771031679:QQ:452097291
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 308 點
下載積分: 144734 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-12-15
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-03 01:12
A2A - S1 CPU I/O 極限是 512, (0-1FF) 自然 200 以上就不能執行