一臺160KW變頻器拖動十個10KW電機,每臺電機都加了熱繼保護,但電機經常會燒壞,誰可以提供最好的保護方法!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-23 17:41
這種配置方法本身就不可取,電機沒有過流保護。只能在變頻輸出端按每個回路加接觸器與熱繼獨立控制。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-24 08:11
我估計樓主的做法是想進行簡單的同步。像10樓說的情況我見過,都是一些小功率的電機并接在變頻的輸出端,也沒有什么獨立的保護。