請問各位, 在你們的PLC控制系統中如果有要求屏蔽接地的地方都有接嗎,
    好像現在的設備制造商為了省事很多都不接了,這樣的隱患應該是有,不過具體會引起什么請大家如有碰到的都談談吧，我曾經碰到過好幾次不可思議的事情,查了沒發現任何顯性故障,事后又自己恢復了。也只能把它歸結為干擾樓,
    如果是屏蔽接地的話,可以和安全接地共用一根地線嗎?  如果是不可以的話,那么一旦plc系統中有弱信號或是高速信號的話,那么該怎么引接地線呢?  thanks!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-21 09:45
PLC不接地,省掉雷擊困擾.
高速信號,接設備接地.