400KVA的變壓器可以載多大的負荷/
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1732 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-12-11
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-30 07:38
告訴你個即簡單又實用的方法,  用KVA乘以功率因數就是實際能帶動的KW數,功率因數的取值范圍在0.735-0.75之間是安全范圍。