圖片:
要求:開機時先啟動引風機10S后啟動鼓風機
      停機時先停鼓風機5S后再停引風機
X0啟動按鈕  X1停止按鈕
Y0 引風機       Y1鼓風機
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 527 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-22 10:49
1樓正確。
可加個信號,在停機后使M0復位。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會