DC輸入的PLC輸入開關想用接近開關應如何選擇?
是3線的還是2線的(如果是3線的是NPN 還是 PNP型的?應該怎么接線)?3線的和2線的有什么差異?
謝謝!
afengahong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1695 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-02-05
最后登錄: 2025-12-11
查看afengahong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-23 15:18
接近開關,不管三線,二線的都有NPN和PNP的型號,主要是根據PLC的類型來選定。三線的接近開關接線也很簡單,基本上都是棕色線,藍色線和黑色線,棕接正級,藍接負級,黑接信號。
至于三線兩線的差別在于,三線需要接電源的正負極才能工作,而二線的則只需要電源的正極(PNP)或負極(NPN),再和一根信號就可以工作;還有就是二線在價位上好象要比三線的高!