  M8000                                    K999
-----| |------------------------(C252          )
      |
              |---------[MOV    C252      D10]

---[>  D10  K0]----------[MOV    K1      D1]
---[=  D10  K0]----------[MOV    K0      D1]
---[<  D10  K0]----------[MOV    K-1    D1]
.....

我這樣用行嗎?為什么我測試的時候計數器不計數?
且C252  不傳送給D10
請高手指點一下。 
工控技術討論群火爆招人中:32853037
群里不定期贈送群友視頻教程,不帶嘴的免進。

GOOD  LUCK
了卻一段情緣,成就一翻事業!
xmlckj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xmlckj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-25 11:00
單看上面的程序肯定不計數,M8000是一個運行時ON的特殊繼電器,PLC運行保持常ON。怎么有可能計數呢?除非你用了編碼器接到X0,X1做高速技術,X0/X1讀到的數據才會到C252。